Sujet : Fusible Nouveau | De Totolagalène Le 25-10-2010 à 19:23 sta |
|
Pourquoi un fusible comporte t-il une indication de tension? Un porte-fusible, je comprends:
question d'isolement.
L'intensité ne serait donc pas le seul critère à prendre en considération? (sans parler de "F" ou "T", etc...)
|
|
Sujet : Fusible Nouveau | De f1ftp Le 25-10-2010 à 19:30 sta |
|
C'est la tension maxi que le fusible peut couper ,sinon il y aura un amorçage à l'intérieur de celui-ci et le courant continu a passer jusqu'à destruction (explosion) de celui ci.
C'est comme un contact qui s'ouvre et l'arc ne se coupe pas par manque de distance entre les bornes.
|
|
Sujet : Fusible Nouveau | De Adams Le 25-10-2010 à 19:39 sta |
|
Bonsoir
L'arc continue à conduire ,sur certains relais il est soufflé par le courant d'air provoqué par sa temperature ou devié par un champ magnétique.
|
|
Sujet : Fusible Nouveau | De Totolagalène Le 25-10-2010 à 21:23 sta |
|
Ah, oui merci. Je voulais mettre un fusible verre 5 X 20 mm entre point milieu et masse d'un transfo avec enroulement HT 2 X 550 V quand cette inscription "250 V" m'a interpellé.
Alors si je mets une ampoule de cadran 6,3 V (0,3 mA) c'est sans doute pas mieux.
Une combine peut-être?
|
|
Sujet : Fusible Nouveau | De 10MeV Le 25-10-2010 à 21:39 sta |
|
toto, F pour un fusible veux dire FAST, T veux dire TEMPORISE.
Mais quoiqu'il en soit un fusible ne protege pas le montage derriere ,ça évite de foutre le feu c'est tout.
F1FTP a raison c'est une question d'isolation électrique, il existe des fusibles plus longs qui supportent plus mais je n'ai pas les dimensions en tête. Je me renseigne...
|
|
Sujet : Fusible Nouveau | De 10MeV Le 25-10-2010 à 22:01 sta |
|
UN petit détail: les fusibles rapides (typeF) ne sont pas marqués (juste la tension et courant)
Mais si on voit un T alors il est temporisé.
|
|
Sujet : Fusible Nouveau | De Michel 87 Le 26-10-2010 à 10:35 sta |
|
Bonjour,
La tension de service doit être présente sur les fusibles 5x20 .
Ceux qui ne sont pas marqués sont à éviter.
|
|
Sujet : Fusible Nouveau | De perou Le 26-10-2010 à 11:05 sta |
|
Bonjour,
Sur pas mal d'appareils à tubes on voit des fusibles 5x20 sur des tensions continues ou alternatives bien supérieures à 250V, où trouver ces fusibles? tous les 5x20 que je trouve chez mes fournisseurs habituels sont marqués 250V.
Cordialement,
André.
|
|
Sujet : Fusible Nouveau | De Michel 87 Le 26-10-2010 à 12:00 sta |
|
Des fusibles 5x20 existent en 400V.
Ils sont fabriqués par Ferraz, calibres de 0,1 à 4A, série " very HRC fuses "
|
|
Sujet : Fusible Nouveau | De Pierrot du 82 Le 26-10-2010 à 12:19 cms |
| |
N'oubliez pas que 250 V alternatifs ---> 353 V crête...
| |
|
|
Sujet : Fusible Nouveau | De perou Le 26-10-2010 à 13:15 sta |
|
Et savez vous chez qui peut on trouver ces fusibles 400V?
|
|
Sujet : Fusible Nouveau | De Michel 87 Le 26-10-2010 à 13:41 sta |
|
On doit pouvoir obtenir la liste des distributeurs auprès de Ferraz, sur leur site.
Reste le problème des quantités.
De mémoire, ces fusibles étaient conditionnés par 50.
|
|
Sujet : Fusible Nouveau | De Totolagalène Le 26-10-2010 à 14:17 sta |
|
Bof, j'ai quand même mis un verre 5 X 20 marqué T 250V, s'il explose çà ne traversera pas la tôle de 2.
|
|
Sujet : Fusible Nouveau | De Michel 87 Le 26-10-2010 à 14:52 sta |
|
Non, mais ça peut déposer dessus une métallisation dorée du plus bel effet
|
|
Sujet : Fusible Nouveau | De perou Le 26-10-2010 à 15:18 sta |
|
Voila une application intéressante pour dorer les chassis de nos vieilles TSF
|
|
Sujet : Fusible Nouveau | De Michel 87 Le 26-10-2010 à 16:40 sta |
|
On sent le vécu
|
|
|