Sujet : Du courant fort!! Nouveau | De Bombarde Le 25-07-2013 à 15:45 sta |
|
Bonjour à tous!
Je recherche les branchements d'un contacteur disjoncteur BBC Petercem équipé des sous ensembles suivants:
-B9/30
-CB7 10ou 11 selon positionnement d'un petit levier?
-BBC T25
Ce contacteur a une commande sur le boîtier ( bouton rouge et bouton vert) et je voudrais lui adjoindre des poussoirs d'arrêt à distance pour sécurité.
J'ai vu des personnes qui connaissent bien le sujet sur le foraum!!
Merci d'avance
Cordialement
Bombarde
|
|
Sujet : Du courant fort!! Nouveau | De Jacques (webmestre) Le 25-07-2013 à 16:09 cms |
| |
|
Sujet : Du courant fort!! Nouveau | De XYZ du 56 Le 25-07-2013 à 17:05 sta |
|
Sauf que Sloup a disjoncté!
|
|
Sujet : Du courant fort!! Nouveau | De C. Denis Le 25-07-2013 à 21:03 sta |
|
Bonsoir,
Je ne connais pas spécialement le BBC Petercem mais le système est le même partout: un contacteur auto-alimenté, il suffit de monter les contacts à ouverture des poussoirs en série avec le contact (lui aussi à ouverture ) commandé par le bouton rouge. L'appui sur l'un quelconque de ces contacts fait retomber le contacteur et il est nécessaire d'actionner à nouveau le bouton vert.
|
|
Sujet : Du courant fort!! Nouveau | De Bombarde Le 26-07-2013 à 08:27 sta |
|
Merci bien à tous.
Si j'avais trouvé un schéma?
Bouton rouge et bouton vert! Encore un coup de la 7eme compagnie!
Cordialement
Bombarde
|
|
Sujet : Du courant fort!! Nouveau | De C. Denis Le 26-07-2013 à 09:33 sta |
|
Bonjour,
Vous avez un schéma ICI en page 4, vous ajoutez vos contacts en série à partir par exemple de la borne 95.
|
|
Sujet : Du courant fort!! Nouveau | De Bombarde Le 26-07-2013 à 12:19 sta |
|
Bonjour,
Merci beaucoup, je pense que c'est tout à fait cela. Je vais mettre le boîtier en commande générale et 2 coup de poing de sécurité répartis dans l'atelier.
Merci et bon week end
Cordialement
Bombarde
|
|
Sujet : Du courant fort!! Nouveau | De Guy F6CTP Le 26-07-2013 à 13:48 sta |
|
Bonjour,
Je pense que maintenant l'atelier de réparation des petits transistors à pile de Bombarde est en sécurité,
Je suis loin
Cordialement
Guy
|
|
Sujet : Du courant fort!! Nouveau | De slouptoouut Le 26-07-2013 à 19:41 sta |
|
Re test
Certains attendais une réponse de ma part ...que je n'ai jamais pu donner, et pour cause :
Une avarie générale du réseau a privé de téléphone et d'internet toute l'agglomération Vichy-Cusset !
Sloup
|
|
Sujet : Du courant fort!! Nouveau | De slouptoouut Le 26-07-2013 à 19:47 sta |
|
Bonjour,
bon, maintenant que ça marche enfin :
Je complète les infos données (enfin bon, j'essaye, avant la prochaine panne ...)
Votre appareil est ce qu'on nomme un discontacteur (ensemble constitué d'un contacteur, d'un relais de protection thermique, et de contacts de mise en marche et d'arrêt )
Pour ajouter des boutons arrêt, ou arrêt d'urgence: ils doivent être "normalement fermé" et se cablent en série avec la borne "95"
pour ajouter des boutons marche : ils doivent être normalement ouvert, et se branchent en parallèlle, le tout aux bornes "13" et "14"
sloup
|
|
Sujet : Du courant fort!! Nouveau | De slouptoouut Le 26-07-2013 à 21:51 sta |
|
Rebonjour,
en complément au message précédent :
Notez que, depuis quelques dizaines d'années , les discontacteurs de ce type se sont quasiment imposé, dans l'industrie, pour la protection et la commande des moteurs, et sont tous du même principe quelque soit la marque .
ces appareils:
-assurent la commande de mise en marche et d' arrêt
-assurent la protection du moteur qu'il alimentent
-assure la protection de l'opérateur contre les redémarrages intempestifs
A propos des marques: il y a les grandes marques : Schneider Electric ou Télémécanique (c'est la même chose) / A B B et BBC Petercem (marques différentes mais tres voisines et souvent compatibles entre elles) / Siemens(grande marque allemande ayant produit entre autre et depuis longtemps de nombreux contacteurs/discontacteurs ...et bien d'autres choses)/ AllenBradley (autre grande marque existant depuis longtemps) ...
Et il y a de nombreux clones , d'origine asiatique, ou africaine (le produit dont la doc est donnée en lien fait partie de ces clones) qui sont des copies des grandes marques, en moins bien ...
La numérotation des bornes est, depuis les années 80, normalisé sur ces types de produits quelque en soient les marques :
1-2 / 3-4 / 5-6 : ce sont les 3 poles de puissance
13-14 : c'est un contact NO d'automaintien
95-96 : c'est le contact NF de coupure du relais thermique , en cas de surcharge.
sloup
|
|
Sujet : Du courant fort!! Nouveau | De Bombarde Le 27-07-2013 à 18:44 sta |
|
Merci à Sloup!
Je fais actuellement le schéma du futur atelier et comme il faut alimenter 2 machines avec un onduleur tri à partir du 220V mono. Je voudrais faire quelque chose pour éviter d'aller courir à l'autre bout de l'atelier pour commuter le tri
On va y arriver. et merci à tous pour vos conseils.
Pour Guy, j'ai toujours mon ampli d'enfer 2x200W de sono qu'il faut que je répare pour la rentrée.
Cordialement
Bombarde
|
|
|