Sujet : Tension d'alimentation Nouveau De Gilbert  Le 23-02-2015 à 08:58 sta

    Est-ce que quelqu'un sait pour quelle raison les transfos des postes comportent une position 240 V alors qu'a l'époque de leur fabrication la tension secteur était 110 V ?


Sujet : Tension d'alimentation Nouveau De Jean-B  Le 23-02-2015 à 09:26 sta

    Bonjour,
    Mais de quelle époque parlez-vous ?

    En France, il y a eu le secteur 110V, puis 127V issu du triphasé 220V, puis le 220V issu du tri 380V, et maintenant le 230/400

    Le secteur 220V est apparu vers 1955 et s'est généralisé au début des années 60 (le "compteur bleu").

    Les surtensions étant assez courantes, on trouve (trouvait ?) une position 240V pour un secteur de 220V.


Sujet : Tension d'alimentation Nouveau De HLJ  Le 23-02-2015 à 09:39 sta

    Bonjour,

    Les postes de grandes marques étaient exportés dans beaucoup de pays, l'Angleterre était à 240 volts, d'autre part les fabricants français de transfo d'alimentation pour radio, (dont Vedovelli & Rousseau était un des leader) exportait aussi ses constructions.

    Au début des réseaux électriques il y avait une multitude de tensions, en alternatif (avec du 50 et du 25 Hz) ou en continu, les premiers postes de TSF n'avaient qu'une seule ou deux tension prévues (110 et 130 volts ou 220 et 250 volts par exemple), mais on s'est vite rendu compte des difficultés d'approvisionnement que cela présentait pour les revendeurs avec plusieurs variantes de production avec encore les modèles à courant continu et ceux pour les réseaux à 25 Hz.

    On est arrivé au transfo (50 ou 25 Hz) avec les tension standard sur le répartiteur que nous connaissons maintenant.

    Meilleures salutations.
    HLJ


Sujet : Tension d'alimentation Nouveau De ON5MJ  Le 23-02-2015 à 09:39 sta

    Il y a même eu de 25 Hz, 40 Hz et du continu (mais là les transfos avaient mal aux tripes). Voir Sorokine ('bases du dépannages' dans toutes les bonnes archives).

    Du temps du 110/130 on savait que le 220 allait s'imposer et que 240 n'était pas inutile dans certains cas de tension secteur excessive (début de ligne).


Sujet : Tension d'alimentation Nouveau De Gilbert  Le 23-02-2015 à 10:00 sta

    Merci pour vos réponses.
    J'en étais resté au 110 V, qui pour moi était la tension secteur générale dans les années 50 ( et peut-être même avant ) J'ignorais toutes ces versions successives. D'ou mon interrogation sur la présence d'une position 240 V sur les transfos.


Sujet : Tension d'alimentation Nouveau De murena  Le 23-02-2015 à 10:45 sta

    Bonjour,

    Du coup, quelqu'un saurait quelle(s) tension(s) secteur il y avait au Maroc et en Algérie dans les années 45-55 ?


Sujet : Tension d'alimentation Nouveau De XYZ du 56  Le 23-02-2015 à 11:03 sta

    Et, il va falloir prévoir une position "250v"; puisque c'est la tension "maxi" qu'a prévu de distribuer EdF, pour le moment, dans son dernier accord avec les industries représentatives(?) et l'Etat.
    Certains (même des anciens: cherchez donc sur le Gd Livre les postes ayant le 250: il y en a pas mal) ont fabriqué des transfos avec cette tension et il est à craindre que ce 250 ne soit qu'une mesure d'attente puisque si la tension monte, l'intensité baisse... pour une même puissance; ainsi EdF est totalement gagnante: dans une ligne actuelle elle pourra, sans rien faire, passer une intensité bcp plus importante.


Sujet : Tension d'alimentation Nouveau De ON5MJ  Le 23-02-2015 à 11:55 sta

    Et la sécurité d'isolement, et les normes internationales actuellement à 230V ? Y a des limites au raisonnement.


Sujet : Tension d'alimentation Nouveau De ßernard  Le 23-02-2015 à 12:16 sta

    bonjour
    230V + ou - 10% soit maxi 253V
    chez moi souvent 248V !


Sujet : Tension d'alimentation Nouveau De Michel87  Le 23-02-2015 à 12:28 sta


    Bonjour,

    Si EDF a conclu un accord avec les industries représentatives, cela est resté très discret et je serais curieux de le connaitre.

    Cela dit, ce serait une première, seuls quelques pays au monde utilisent 240 V.

    Paradoxalement, d'autres pays utilisent encore le 110V, ce qui est pénalisant pour la section de conducteurs.



Sujet : Tension d'alimentation Nouveau De Michel87  Le 23-02-2015 à 15:37 sta


    C'est vrai que 248 V, ce peut être préjudiciable à certains équipements pendant une longue durée.

    EDF, prudent, fait la nuance entre "variations lentes et creux de tension ", termes pouvant prêter à interprétations...


Sujet : Tension d'alimentation Nouveau De bernadoux  Le 23-02-2015 à 19:03 sta


    Bonjour,

    - En Algérie à cette époque c'était 110 v - 5OHz en théorie, pratiquement suivant l'heure et le jour entre 100 et 13o Volts. Au Maroc il me semble que c'était 110 v également.

    Jacques


Sujet : Tension d'alimentation Nouveau De Orca  Le 23-02-2015 à 19:21 sta

    Bonsoir,

    "Paradoxalement, d'autres pays utilisent encore le 110V, ce qui est pénalisant pour la section de conducteurs"

    Les Etats Unis en sont encore de nos jours un bel exemple ... 110 à 120V 60Hz avec des tableaux électriques domestique aussi ressemblant qu'une armoire électrique industrielle avec ses barres de cuivre de distribution ...

    Orca


Sujet : Tension d'alimentation Nouveau De pointcom  Le 23-02-2015 à 19:31 sta

    Bonsoir,

    En ce moment chez moi 228 V, cet été, j'ai eu jusqu'à 252V, d'après ERDF c'est parce que mon voisin a des panneaux solaire. Dans ma commune, on est en conflit avec ERDF, la tension chez certains habitants est de 202V à 160 mètres du transfo en 150², réponse ERDF, la pompe à chaleur doit trop consommer, c'est étrange, en calculant, c'est impossible et le disjoncteur ne disjoncte pas.
    Moi pas comprendre et ERDF se retranche sur le respect des normes de distribution. Et quand il pose un enregistreur, c'est une semaine maximum et en été.


Sujet : Tension d'alimentation Nouveau De F6CER  Le 23-02-2015 à 19:43 sta

    bonsoir
    c'est assez variable selon la situation : en ariege , j'ai toujours plus de 240V et assez souvent 265V ! je consomme beaucoup d'ampoules


Sujet : Tension d'alimentation Nouveau De Michel87  Le 23-02-2015 à 20:44 sta


    Bonsoir,

    "202 V à 160 mètres du transfo en 150 mm2 ".

    Mais alors, que reste-t-il à 1km du transfo?

    Soit la pompe à chaleur est un équipement industriel d'une puissance très élevée.
    Soit le transfo est sous-dimensionné.

    J'opterais pour la deuxième hypothèse, mais un transfo ça coute cher



Sujet : Tension d'alimentation Nouveau De pointcom  Le 23-02-2015 à 20:52 sta

    Soit la pompe à chaleur est un équipement industriel d'une puissance très élevée.

    L'abonnement EDF est à 45 A et jamais de disjonction.

    Soit le transfo est sous-dimensionné.

    Transfo 220 KVA chargé à 70%

    Données ERDF


Sujet : Tension d'alimentation Nouveau De XYZ du 56  Le 23-02-2015 à 22:40 sta

    à F6CER,
    "... tjs plus de 240v et assez souvent 265v."
    Petite question: "mesurée avec un multimètre de haute qualité... chinoise"!
    Il parait peu vraisemblable qu'EdF ne fasse pas le nécessaire pour que ce chiffre... "démentiel" ne soit pas diminué.
    Au secours! Machines à laver, réfrigérateurs, congélateurs et autres appareils; ça doit faire l'affaire du revendeur local!!!


Sujet : Tension d'alimentation Nouveau De XYZ du 56  Le 23-02-2015 à 22:51 sta

    Quand on pense que pour qu'un poste (ou autre électronique) puisse être commercialisé au Japon, il lui faut une possibilité de connection secteur en... 100v!!!
    Dans ce cas précis "français" il y a 265v: Ahurissant.


Sujet : Tension d'alimentation Nouveau De F6CER  Le 23-02-2015 à 23:32 sta

    désolé de vous décevoir , je ne possède qu'un CA5231 et un Hp 34401 , ma boite étant depuis longtemps ISO9001 ils sont un peu calibrés de temps en temps mais si on regarde bien, ça fait moins de 20% et contrairement aux remarques que l'on lit souvent , la majorité des équipements ne s'en porte pas plus mal sauf .... les lampes à incandescence , certainement chinoises !


Sujet : Tension d'alimentation Nouveau De Julienbeta  Le 25-02-2015 à 19:45 sta

    Bonsoir
    les transfos de distribution ont presque tous des "prises de réglage" 19500 / 20000 / 20500 ... qui permettent d'ajuster la tension secondaire dans la bonne fourchette (lire le contrat EDF).... si ERDF n'est pas dans les clous, on peut toujours (essayer) leur demander d'ajuster .... bon il vaut mieux être nombreux à avoir le même problème.
    La tension secteur monte régulièrement .... à courant constant la puissance, donc l'énergie (en KW/Heures) comptée par le compteur augmente sans rien faire ..... ainsi que la facture .... donc IN FINE le bénef ..... faut prendre le pognon là où il est .... sauf que c'est pas bon pour la planète, le porte monnaie de la ménagère, la durée de vie des condensateurs de filtrage ... donc des appareils électriques, ...... bref ça fait tourner le commerce et le train de vie des actionnaires ..... moutonnite !
    Julien


Sujet : Tension d'alimentation Nouveau De Orca  Le 25-02-2015 à 20:02 sta

    Bonsoir,

    En bref, le pathétique et pale reflet de notre société moderne toujours à la quête du pognon au détriment des autres ...

    Orca


Sujet : Tension d'alimentation Nouveau De Julienbeta  Le 25-02-2015 à 20:25 sta

    oui mais ici on relève le niveau !!!!


Sujet : Tension d'alimentation Nouveau De pointcom  Le 25-02-2015 à 20:36 sta

    il vaut mieux une tension élevée que trop basse, avec de certaines limites, mais les moteurs de portail coulissant grillent quand la tension est trop faible, la puissance ne permettant pas l'entrainement. Quand la tension est élevé, le portail s'ouvre rapidement, le moteur n'a pas le temps de chauffer.