Sujet : Doc TSF Nouveau | De omale 13 Le 09-11-2017 à 17:25 sta |
|
bonsoir
ce matin plusieurs site avec problèmes
et impossibilité de connexion
|
|
Sujet : Doc TSF Nouveau | De Jacques (webmestre) Le 09-11-2017 à 17:28 sta |
|
Coupure EDF chez OVH qui possède 30% des sites en France, pour info.
|
|
Sujet : Doc TSF Nouveau | De Michel87 Le 09-11-2017 à 17:48 sta |
|
OVH, s'il possède 30% des sites en France, n'est pas foutu de se payer un groupe électrogène?
|
|
Sujet : Doc TSF Nouveau | De JO Le 09-11-2017 à 18:47 sta |
|
Bjr,
Parait que les groupes n'ont pas démarré , il y en a qui seront enguirlander avant Noël ...
|
|
Sujet : Doc TSF Nouveau | De Adams Le 09-11-2017 à 19:04 sta |
|
|
|
Sujet : Doc TSF Nouveau | De Michel87 Le 09-11-2017 à 23:13 sta |
|
Bonsoir,
Autant que je me souvienne, un groupe électrogène de secours doit faire l'objet d'essais périodiques.
Reste à déterminer la cadence...
Effectivement, il y en a qui vont fêter Noël avant Noël
|
|
Sujet : Doc TSF Nouveau | De F6FLC Le 10-11-2017 à 11:13 sta |
|
Bonjour,
au démarrage, dix morts par asphyxie
Michel...
|
|
Sujet : Doc TSF Nouveau | De Phil Le 11-11-2017 à 10:05 sta |
|
''Reste à déterminer la cadence...''
Mensuel dans l'hospitalier, 1 heure minimum. Annuel, pleine charge en condition max, 4 heures minimum. C'est la règlementation... Sans oublier deux visites annuelles préventives obligatoires.
|
|
Sujet : Doc TSF Nouveau | De Orca Le 11-11-2017 à 13:01 sta |
|
Bonjour,
Un groupe électrogène c'est bien bien, mais le mieux ça reste la solution de l'onduleur + groupe afin d'éviter le t entre le moment de la coupure et la prise en charge par le groupe électrogène qui va mettre du temps à atteindre son régime nominal ...
Et comme en général, ce t est particulièrement long, ont à droit à un grand ''reset'' des serveurs une fois le jus rétabli ...
Orca
|
|
Sujet : Doc TSF Nouveau | De F6FLC Le 11-11-2017 à 13:17 sta |
|
Bonjour,
grand hôpital en face de chez moi, je crois que j'entends le groupe une fois par an
jamais entendu une fois par mois
Michel...
|
|
Sujet : Doc TSF Nouveau | De Michel87 Le 11-11-2017 à 13:36 sta |
|
Bonjour,
J'ai le souvenir d'un groupe 400kVA moteur Rolls Royce préchauffé en permanence, avec ses caractéristiques nominales atteintes en 5 secondes, le relais assuré par onduleurs.
Test mensuel.
|
|
Sujet : Doc TSF Nouveau | De Phil Le 11-11-2017 à 14:52 sta |
|
Effectivement, le groupe est préchauffé en permanence, ce qui permet un démarrage rapide du diesel et à l'inverseur de source de renvoyer l'électricité 8 secondes après la coupure EDF. Je ne sais pas pour toi Orca, mais toutes nos salles sensibles sont équipées effectivement d'onduleurs. Une coupure EDF est complétement transparente pour le toubib qui charcute...
|
|
Sujet : Doc TSF Nouveau | De f1spi Le 11-11-2017 à 15:01 sta |
|
Bonjour
dans les hôpitaux tous les sites stratégiques et logistiques sont alimentés par onduleur,
donc aucune perception de coupure.
Les groupes réalimentent directement sur le 20 KV, transfo élévateur en sortie de groupe.
pour la petite histoire, l'hôpital d'Avignon possède 3 groupes de 1.8 Mva et 3 postes
source de 20 Kv.
|
|
Sujet : Doc TSF Nouveau | De Phil Le 11-11-2017 à 15:21 sta |
|
''Les groupes réalimentent directement sur le 20 KV, transfo élévateur en sortie de groupe'' Ca dépend, pas partout. Sur certains établissement l’inverseur de source bascule directement sur le 400 V après le transfo. Les onduleurs ne sont pas forcément présents, pour certaines salles comme l'endoscopie, ce n'est pas obligatoire...
|
|
Sujet : Doc TSF Nouveau | De Michel87 Le 11-11-2017 à 15:22 sta |
|
Ah, ne pas oublier: le panache de fumée au démarrage: toujours impressionnant.
|
|
Sujet : Doc TSF Nouveau | De Orca Le 11-11-2017 à 18:42 sta |
|
Bonsoir,
8 Secondes de temps de commutation, c'est suffisant pour faire ''décrocher'' un serveur s'il n'y a rien derrière pour prendre le relais (onduleur, batteries ...)
Effectivement Phil,
Sur une installation bien conçue avec un onduleur ''comac'' (comme dirait les tontons flingueurs) de type In-line, il n'y a jamais de problèmes de coupures étant donné que c'est l'onduleur qui sert de source permanente. En cas de disparition secteur, seul la charge des batteries de l'onduleur est affectée, le reste tourne toujours sur les batteries.
Après, le groupe démarre, prend le relais au bout de quelques secondes et le tour est joué, le temps de réparer le(s) problème(s) ...
Solution particulièrement employée pour les ''salles blanches'' / ''salles de congélateurs'' ou une coupure est désastreuse.
Le problème c'est que souvent par raison d'économie (coûts d'entretien ou d'installation dont les labos veulent à tout prix se passer), ce système n'est pas forcément appliqué et peut réserver des surprises lors de certaines coupures de jus ...
Orca
|
|
Sujet : Doc TSF Nouveau | De Michel87 Le 11-11-2017 à 19:11 sta |
|
Il existe également des serveurs avec deux entrées d'alimentation secteur indépendantes.
Ces deux alimentations sont totalement séparées et d'origine différente.
En cas de défaillance d'une alim, l'autre ne sera pas affectée.
|
|
Sujet : Doc TSF Nouveau | De Phil Le 11-11-2017 à 19:18 sta |
|
Le problème des onduleurs c'est leur entretien. Ces appareils impliquent que leurs batteries soient vérifier périodiquement et changées environ tous les quatre ans. On en colle maintenant partout et cela demande un suivi de maintenance très sérieux. Le nombre de batteries est impressionnant, le prix de remplacement encore plus.
En termes de recyclage, il serait intéressant de voir ce que ça donne.
|
|
Sujet : Doc TSF Nouveau | De Phil Le 11-11-2017 à 19:24 sta |
|
''Ces deux alimentations sont totalement séparées et d'origine différente.'' C'est vrai pour le cheminement de l'alimentation qui fait une boucle, mais pour une ville moyenne, souvent la source est la même.
|
|
Sujet : Doc TSF Nouveau | De pointcom Le 11-11-2017 à 19:33 sta |
|
Bonsoir,
Je ne sais pas pour les hôpitaux, mais pour la société d'autoroute où je travaillais, il y avait :
- Un groupe électrogène de 800 KVA test toutes les semaines
- Une prise extérieur pour un groupe de secours (entretien et remplacement)
- 4 onduleurs 2 fois 2 en redondance afin de prévoir le remplacement des batteries. Salle informatique et UC de tous les PC sur onduleur, seules les écrans et tous ce qui n'est pas indispensable sur le réseau normal secouru par le groupe.
Système automatique de basculement commandé par la GTC du groupe
Pour les serveurs, redondance dans 2 sites différents équipés tous les 2 du même dispositif de secours.
La règle imposée, arrêt des serveurs si le groupe ne démarre pas dans les 10 minutes, autonomie des onduleurs 30 minutes.
Malgré tout ça il y a eu quelques coupures non prévues
|
|
|