Sujet : Transfo 220v-110V Nouveau | De Papachef Le 10-02-2019 à 09:22 sta |
|
Bonjour,
A la sortie d'un tranfo 220v vers 110v, j'obtiens une tension de 120V. Lorsque je mets un pont de diode, la tension descend à 110v, mais lorsque je mets un condensateur de filtrage la tension remonte à 160v !!! Or j'ai besoin de 100v pour un ampli BF
Comment faire pour avoir 100v ?
Merci
|
|
Sujet : Transfo 220v-110V Nouveau | De bobosse Le 10-02-2019 à 09:39 sta |
|
Bonjour,
Il semble que vous ne connaissez pas la différence entre alternatif et continu à propos des alims.
Si vous chargez un transfo, il est normal que la tension efficace en alternatif baisse car le transfo a une résistance interne.
Maintenant si vous ajoutez un pont de diodes et un condo de filtrage, vous obtenez du continu qui dans votre cas est de 110 v x 1,414 soit à peu près ce que vous mesurez.
Tout ça semble parfaitement normal.
|
|
Sujet : Transfo 220v-110V Nouveau | De julienbeta Le 10-02-2019 à 10:04 sta |
|
Bonjour Papachef
vous pouvez essayer un redressement avec 1 seule diode, ce ui vous donnera environs 100 volts en sortie, mais cela dépend du condensateur de filtrage et de la consommation de la charge. ... sauf si c'est pour alimenter un ampli BF ... car ça risque de ronfler ... le mieux est de faire des essais !
voir là par exemple
http://www.electronique-e…
bonne bricole
| |
|
Sujet : Transfo 220v-110V Nouveau | De Papachef Le 10-02-2019 à 10:05 sta |
|
Merci,
Mon explication n'était pas très claire certes, avant le pont de diode c'est de l'alternatif après c'est du continu, d'où pont de diodes
En gros ma question était de savoir comment passer du 220v ou 110v alternatif à 100v continu ?
J'ai joint le schéma de l'ampli BF. D'après ce schéma, le condensateur de 100uF n'augmente pas la tension continue de racine de 2
| |
|
Sujet : Transfo 220v-110V Nouveau | De Papachef Le 10-02-2019 à 10:06 sta |
|
Merci julienbeta
Bon dimanche
|
|
Sujet : Transfo 220v-110V Nouveau | De Michel87 Le 10-02-2019 à 10:24 sta |
|
Bonjour,
Pour obtenir 100V continus à partir du secteur 230 V, il faudrait un transfo 230 V / 75 V.
En pratique, la solution serait de retirer quelques couches au secondaire d'un transfo 230 V / 110 V.
|
|
Sujet : Transfo 220v-110V Nouveau | De bozec Le 10-02-2019 à 10:25 sta |
|
bonjour
Apparemment votre ampli consomme 4 ma pour obtenir les 100 volts nécessaire vous appliquez la loi d'ohm Tension en sortie de votre alim - 100 = tension a chuter dans une résistance
exemple 141V - 100 = 41 volts, que je divise par l'intensité (car U=R I) soit 41 / 0.004 = 10250 soit 10 000 ohms arrondi avec une résistance de puissance 2w pour être tranquille
Bozec
|
|
Sujet : Transfo 220v-110V Nouveau | De julienbeta Le 10-02-2019 à 10:37 sta |
|
re bonjour
vu le schéma d'ampli, outre les solutions simples et efficaces décrites par Bozec et Michel, votre ampli devrait pouvoir fonctionner avec 160 volts en modifiant quelques valeurs dans le schéma ... pourquoi faire simple ....
bonne bricole
Julien
|
|
Sujet : Transfo 220v-110V Nouveau | De F6CER Le 10-02-2019 à 10:43 sta |
|
Bonjour
je pense surtout que la tension de 100V nécessaire à l'ampli est une tension approximative et surtout à mesurer en charge
que vous ayez 100 ou 150V ne changera pratiquement rien sur ce genre de montage
pour appliquer la fameuse règle de 1.41 fois la tension alternative, il faut un transfo parfait sans résistance interne et un condensateur de filtrage de valeur infinie , ce qui n'est jamais le cas
en général on obtient un peu plus que la tension alternative mais ça dépasse rarement 20%
|
|
Sujet : Transfo 220v-110V Nouveau | De HLJ Le 10-02-2019 à 12:03 sta |
|
Bonjour,
Avez-vous utilisé la même solution d'alimentation que sur le schéma original de F6HCC que vous avez posté ?
Deux transfos sont utilisés en tête-bêche, un 230V / 2x 6V et un 230 ou 115V / 2x 9V
La haute tension de 100V continu est obtenue en transformant le 230V en 12V puis en alimentant à l'envers le transfo 115V / 2x 9V avec secondaire mis en série ce qui fait que 12V altermatif alimentent un enroulement de 18V donc automatiquement la tension alternative efficace au secondaire sera réduite d'autant.
Les 100V continus après redressement et filtrage, notés au secondaire sont la valeur crête du courant altermatif obtenu, donc 1,414 de la valeur efficace du courant alternatif qui est à la sortie du transfo, soit en calculant environ 70 volts, ceci du fait comme expliqué que l'on alimente un enroulement prévu pour 18V avec seulement 12V.
Meilleures salutations.
HLJ
|
|
Sujet : Transfo 220v-110V Nouveau | De Pascal Le 10-02-2019 à 13:50 sta |
|
Bonjour. Comme HLJ vous explique il faut faire les rapport entre les divers tensions du schéma de l'alimentation, que vous donnez à 10:05 H.
Le premier transfo sort en 2X6V
Le second transfo entre en 2X9V
Le rapport est de 6/9 ou 12/18 (la même chose) =0.66
La tension de sortie du second transfo est de:
115 X 0.66= 75.9V
La tension redressée est de, sans prendre en compte la chute de tension dans le pont de redressement, de:
75.9 X 1.414= 107V environ.
Attention à la capacité de filtrage de sortie de 100µF sous 100V, cela semble un peu léger comme tension d'isolement. Il vaut mieux prendre une capacité isolée sous 250V pour avoir une marge de sécurité.
Sur le schéma de l'amplificateur donné par F6HCC, pour un tube double triode ECC81(12AT7) celui ci consomme au maximum 10 mA par triode sous 250V anode ce qui donne un total, pour le tube, de 20 mA (donnée constructeur du tube)
Sous 100V anode le courant est de 3.7 mA par triode, total 7.4 mA
Sur le schéma de F6HCC ou peut lire une consommation anodique de 1 mA pour la triode pré-amplificatrice et 3 mA pour la triode finale, 4 mA en tout.
Pour le filtrage en sortie du pont de redressement, en comptant 1500 µF par ampère, pour 4 mA une capacité largement calculée de 10 à 22 µF 250V suffit largement.
La puissance calculée de cet amplificateur est de 100 X 0.003= 300 mW.
Les données constructeur du tube ECC81 donnée en fichier joint.
| |
|
Sujet : Transfo 220v-110V Nouveau | De blaisepascal Le 10-02-2019 à 14:29 sta |
|
Bonjour,
Attention quand même à ne pas trop diminuer la capa de filtrage. La triode de l'étage de sortie a une résistance interne beaucoup plus faible qu'une pentode (environ 15k), l'ondulation à 100Hz sur la ligne HT engendrera une ronflette beaucoup plus importante. 10F sous une consommation de 4mA, c'est quand même 4V crête-crête d'ondulation, soit 0.27mA d'ondulation dans le circuit plaque, équivalent à 60 à 70mV sur la grille. Sans doute très audible.
Pascal
|
|
Sujet : Transfo 220v-110V Nouveau | De Pascal Le 10-02-2019 à 15:04 sta |
|
Bonjour. Il faut faire quelques essais. L'autre problème est la tension secteur. Si le 220Vac était courant auparavant, celui ci est remplacé par du 230/235 et même parfois plus, ce qui fait augmenter les tensions obtenues aux différents secondaires.
Pour la capacité de filtrage en sortie de pont de redressement il faut voir. J'ai donné des valeurs calculées de départ mais l'expérimentation et les essais sont nécessaires afin de finir la mise au point du montage.
Le lien pour le montage de départ:
http://f6hcc.free.fr/ampl…
|
|
Sujet : Transfo 220v-110V Nouveau | De Michel87 Le 10-02-2019 à 18:11 sta |
|
Bonsoir,
Une question: Sur le schéma de F6HCC, quelle est la fonction de la résistance de 220k entre le + HT et la masse?
Décharge de la capa de filtrage de tête de 100 µ F ?
|
|
Sujet : Transfo 220v-110V Nouveau | De Papachef Le 10-02-2019 à 19:38 sta |
|
Merci à tous pour vos réponses.
Le problème que j'ai est que je n'ai pas de transfo 2x9v 2x115v. Je cherchais une autre solution d'alimentation.
Un transfo 220v/12v pour la ECC81 et un transfo 220v/120v pour le reste. Comme expliqué plus dés que je mets le condensateur de filtrage, j'ai une augmentation de 1,41 de la tension tout à fait normal
Merci encore pour vos aides
|
|
Sujet : Transfo 220v-110V Nouveau | De Masterorion Le 10-02-2019 à 20:19 cms |
| |
C'est ce qu'on peut appeler un souci d'interface humaine de mesure : dès lors qu'on met un condo la tension moyenne tend à devenir la tension crète. Rien de sorcier quand on sait ce qu'on mesure, donc ce que ça devient.
Il pourrait y avoir une piste, vu le 12v pour l'ECC81, vers un redressement par tube qui va nécessairement avoir une chute de tension bien supérieure à celle d'un redresseur sec.
On pourrait même peut-être recruter une 117Z3 mais ça ne court pas les rues et il faut que le transfo encaisse des courants importants sur une demi-alternance, ça peut coincer.
| |
|
|
Sujet : Transfo 220v-110V Nouveau | De julienbeta Le 10-02-2019 à 20:37 sta |
|
Bonsoir
un transfo 230v / 36 volts fait comme un transfo 115 / 18 volts .... il donne 76v AC alimenté en 12v) le double enroulement ne sert à rien dans ce cas (le concepteur a dû utiliser ce qu'il avait sous la main).
sinon en alimentant les filaments en 6,3, un transfo 230v / 19 ou 20 volts donne 76 ou 72 volts.... une fois redressé filtré on a donc bien autour de 100 volts. encore une fois l'ampli marchera aussi bien avec une tension un peu supérieure et dans ce cas , toujours en chauffant en 6,3, un transfo 230 v / 15 v fera l'affaire ...
amusez vous bien !
Julien
|
|
Sujet : Transfo 220v-110V Nouveau | De Roger R Le 11-02-2019 à 23:11 sta |
|
Ben dis donc, un ampli avec une demi ECC81 en finale, les voisins vont pas être dérangés
|
|
Sujet : Transfo 220v-110V Nouveau | De F6CER Le 12-02-2019 à 09:00 sta |
|
Bonjour
avec le même transfo vous allez avoir une HT voisine de 140V ça marche aussi , il suffit d'ajuster un peu les résistances de cathode
| |
|
Sujet : Transfo 220v-110V Nouveau | De F6CER Le 12-02-2019 à 09:05 sta |
|
une vue de l'ampli BF du récepteur à réaction
| |
|
Sujet : Transfo 220v-110V Nouveau | De Papachef Le 12-02-2019 à 13:53 sta |
|
|
|
|