Sujet : Brancher 2 transfo identiques en parallèle Nouveau | De Bombarde Le 11-05-2019 à 18:46 sta |
|
Bonjour à tous,
Je possède 2 transformateurs identiques: même référence et même sorties mêmes tensions
Par contre les primaires sont en 120v.
Idée:
Mettre les 2 primaires en série et mettre les secondaires en parallèle. Normalement les tensions de sorties des secondaires devraient être identiques?
Si oui, en vérifiant la phase des signaux ( avec géné BF)
Peut on mettre les secondaires en parallèle ????
Merci de vos observations
Bombarde
|
|
Sujet : Brancher 2 transfo identiques en parallèle Nouveau | De Radiolo Le 11-05-2019 à 18:54 sta |
|
du momemnt que les primaires ont en serie on peut mettre sans probleme les secondaires en //
si on met les secondaires en serie ce sont les coutrsnt de saturation magnetique qui vont assurer l'equilibrage
ce qui est plus delicat c'est la mise en // des primaire et des secondaires
la il faut une absolue identite des transfos sous peine de voir circuler entre eux des courants important uniquement limites par la resistance des bobinages de l'inductance de fuite
a condition bien sur que les secondaires soient branches correctement
|
|
Sujet : Brancher 2 transfo identiques en parallèle Nouveau | De Bombarde Le 11-05-2019 à 18:56 sta |
|
Merci de cette réponse rapide. Apparemment ils sont strictement identiques. Je vais faire une photo......
A+ Bombarde
|
|
Sujet : Brancher 2 transfo identiques en parallèle Nouveau | De Michel87 Le 11-05-2019 à 19:12 sta |
|
Bonsoir,
Même fabricant et même référence ?
Comme déjà dit, il est impératif qu'ils soient parfaitement identiques, ce qui est difficile à obtenir en pratique. Prudence donc.
|
|
Sujet : Brancher 2 transfo identiques en parallèle Nouveau | De Radiolo Le 11-05-2019 à 19:43 sta |
|
le groupement serie parallele peut se faire sur des transfos pas trop différents
par exemple un 110V > 10V peut etre couple avec un 110>12V
si on couple en // le 10V et le 12V il va s'etablir un moyenne fonction des pertes et rendement
relatif des deux transfo
on peut considerer par exemple qu'il va sortir 11V le transfo 10V se trouvant un peu plus saturé
son primaire aura alors une tension de 110*11/10 = 121V
et le transfo 12V se trouvera sous utilisé son primaire aura une tension de 110*11/12=100V
comme ils sont en serie on retouvera une tension de 100+121 = 221V
|
|
|