Bonjour,
Si je veux une tension efficace de 29 volts sous 1.5 A après redressement avec deux condos de 15000 UF pour un transfo à point milieu quelle tension alternative doit avoir chaque bobinage du primaire et l'intensité ?
Merci pour votre aide.
Cldt
JMM
|
|
Sujet : Transformateur Nouveau | De michel87 Le 12-10-2020 à 20:48 sta |
|
Bonsoir,
La question porte bien sur chaque bobinage du primaire?
|
|
Sujet : Transformateur Nouveau | De morin Le 12-10-2020 à 21:04 sta |
|
|
|
Sujet : Transformateur Nouveau | De marcel warin Le 12-10-2020 à 21:16 sta |
|
La tension de 29v sous 1.5 a est la tension continue....c'est la tension efficace qu'il vous faut!
|
|
Sujet : Transformateur Nouveau | De Pascal0811bis Le 12-10-2020 à 23:35 sta |
|
Bonsoir. 15000 µF x 2 cela fait beaucoup pour une intensité de 1500 mA. Avec 21V de chaque côté et 50Va cela devrait ne pas être trop loin.
|
|
Sujet : Transformateur Nouveau | De jcj Le 13-10-2020 à 12:22 sta |
|
Bonjour,
Le facteur de puissance pour un redressement avec condensateur en tête de filtre est mauvais, d'autant plus que le condensateur de tête de filtre est important. Difficile à prévoir, mais on prend souvent un facteur de puissance de 0,5.
Donc pour 29 x 1,5 = 43,5W, ii faudrait un transfo de 100 VA.
Ceci pour une utilisation en permanence. Pour une utilisation occasionnelle brève, on se contente de moins de VA.
A puissance égale, il vaut mieux un secondaire simple et 4 diodes plutôt qu'un transfo à point milieu qui demandera 40% de plus en VA. Le transfo à point milieu n'avait d'intérêt qu'à l'époque des tubes à vide ou l'on perdait beaucoup de tension aux bornes des diodes.
Cordialement : jcj
|
|