Sujet : Question d'électricité ... Nouveau | De André-Yves Le 29-10-2008 à 22:54 sta |
|
Bonsoir,
A votre avis, faut-il mettre le variac avant ou après le transformateur d'isolement ???
Quels seraient les avantages et inconvénients des 2 solutions ?
Cordialement,
André-Yves
|
|
Sujet : Question d'électricité ... Nouveau | De Filoch.... Le 29-10-2008 à 23:12 sta |
|
Bonsoir,
Toujours après le transformateur d'isolement! Le "Variac"est par sa conception un auto-transfo,et peut avoir de surcroît un mise sous tension du frotteur avec le bouton de réglage.
Filoch.......![:-)](s1.gif)
|
|
Sujet : Question d'électricité ... Nouveau | De Pierrot du 82 Le 30-10-2008 à 03:02 cms |
| ![](tr.gif) |
Sauf si le Variac est un modèle 115V, on le met après le transfo pour un meilleur rendement...
Ne jamais oublier le fusible calibré à l'intensité maxi en série avec le curseur (le charbon !)
| ![](tr.gif) |
|
|
Sujet : Question d'électricité ... Nouveau | De André-Yves Le 01-11-2008 à 22:15 sta |
|
Bonsoir,
Merci à tous les deux pour ces conseils.
Je voyais plutôt les choses comme ca mais je préfère demander quand il y a un doute !
Pour le fusible, je pensais mettre un petit disjoncteur (pas différentiel évidemment !), j'en ai vu des petits sympa chez Selectronic.
Amicalement,
A-Y
|
|
|