Commentaire de OVH - mercredi, 06 mars 2013, 17:25
Les salles 9 et 17 sont impactées ainsi que l'infra vrack.
Commentaire de OVH - mercredi, 06 mars 2013, 17:33
L'alimentation a été rétablie.
L'infra vrack sera de nouveau opérationnelle d'ici qq secondes.
Plus de détails sur l'origine du problème à suivre.
Commentaire de OVH - mercredi, 06 mars 2013, 18:00
Le transformateur d'isolement de l'UPS 15 (salle 17) s'est mis en défaut.
Le défaut est remonté jusqu'au disjoncteur principal du TGBT privant d'énergie les onduleurs 11 (salle 9) et 13 (salle 11 et 1).
Le défaut a été localisé et isolé puis nous avons rétabli l'alimentation des UPS 11 et 13.
L'UPS 15 (salle 17) reste encore coupé en attendant le remplacement du transformateur d'isolement.
Les travaux devrait prendre une demi heure.