Sujet : Réception faible si terre branchée Nouveau | De mesnil73 Le 24-11-2013 à 17:40 sta |
|
Bonsoir,
J'ai terminé depuis plusieurs jour le cablage d'un philips 461 (cabage condo filtrage et liaison ) Lorsque je branche la prise de terre la réception et très très faible, alors que sans la prise de terre uniquement l'antenne elle est normale et claire.
Je suis certain que vous avez une idée sur la raison de ce dysfonctionnement.
Merci J Paul
|
|
Sujet : Réception faible si terre branchée Nouveau | De Michel87 Le 24-11-2013 à 18:03 sta |
|
Bonsoir,
La situation est-elle la même quel que soit le sens de branchement de la fiche secteur ?
|
|
Sujet : Réception faible si terre branchée Nouveau | De omale 13 Le 24-11-2013 à 18:08 sta |
|
bonsoir
si 461 u ,regarder R6 et C44
|
|
Sujet : Réception faible si terre branchée Nouveau | De Phil Le 24-11-2013 à 18:23 sta |
|
Si 461 U j'éviterai de mettre la terre et plutôt derrière un transfo d'isolement, c'est un tous courants....
|
|
Sujet : Réception faible si terre branchée Nouveau | De mesnil73 Le 24-11-2013 à 19:02 sta |
|
Ce Philips est un 461A
Idem en inversant la prise secteur
Petite précision certainement sans importance, ce poste était modifié avec un transo 4 / 6,3v et 2 lampes changées (AL4 par EL3N et AF3 par EF9 Je suis revenu en arrière en sup le transfo et en remettant les tubes AL4 et AF3
|
|
Sujet : Réception faible si terre branchée Nouveau | De Roland B Le 24-11-2013 à 20:06 sta |
|
Bonsoir
Etonnant une prise de terre sur un tous-courants. Ne serait-ce pas plutôt une deuxième prise d'antenne? Dans ce cas antenne et terre branchés sur l'entrée antenne, cela représente un court-circuit pour les ondes hertziennes
Roland
|
|
Sujet : Réception faible si terre branchée Nouveau | De slouptoouut Le 24-11-2013 à 20:21 sta |
|
Bonjour,
pour la borne terre :
-Il y a peut être une ligne négative isolée de la "masse mécanique" sur ce poste, ou plus prosaïquement, un condo au papier entre masse et borne terre de la plaquette à douilles ?
pour l'afaiblissement important consécutif a la mise a la terre:
-il y a peut être un court-circuit de la tresse de votre descente d'antenne à la terre, dans le cas ou cette descente est en coaxial ?
(la mise a la terre court-circuiterais alors le signal d'antenne , qui communiquerais alors directement avec la terre !)
ou
-la terre électrique de votre maison est tres mauvaise, ou déconnectée quelque part entre les prises , et la barrette reliée a votre piquet de terre ou boucle de terre a fond de fouille (controler ,ou faire controler par un électricien, la bonne continuitée de terre , si cette continuitée est mauvaise , la terre risque de se comporter en 2 eme antenne en opposition de phase (d'ou affaiblissement de la réception) et en outre, et c'est grave, de ne plus écouler correctement un courant de défaut phase-terre (risque d'électrocution !)
sloup(2)
|
|
Sujet : Réception faible si terre branchée Nouveau | De omale 13 Le 24-11-2013 à 20:38 sta |
|
Re
sans appareil prendre une ampoule de 25 watt si la terre est très très bonne
il y a disjonction en mettant l'ampoule un fil sur la terre et un fil sur la phase
si la lampe s'allume = mauvaise terre
mais il faut regarder le condo entre la borne terre et masse ainsi que la résistance qui est associer entre borne terre et borne antenne
|
|
Sujet : Réception faible si terre branchée Nouveau | De slouptoouut Le 24-11-2013 à 21:41 sta |
|
Bonjour,
le test "à l'ampoule" de la terre , et du différentiel, aurais plutot intéret a être fait avec une lampe de 7,5 à 10W (lampe de veilleuse pour chambre d'enfant : voire en GSA , rayon "bébé puériculture" ) pour être juste au dessus des 30 mA avec la résistance de la lampe+ la résistance série de la prise de terre si celle ci est encore bonne ...
Evitez de faire cet essai lorsque quelqu'un d'autre est devant la télé ou l'ordinateur (pour éviter une scène de ménage !) et prévoyez une torche électrique a portée de main (pour remettre le courant !)
Si ça disjoncte tout de suite : la terre et le différentiel sont OK
si la lampe s'allumme plus ou moins mais que ça ne disjoncte pas : soit la continuitée de terre est trop médiocre , la mise a la terre est mauvaise et ne suffit plus a remplir correctement son role , soit le différentiel est H.S. et il ne réagit plus ...
si la lampe ne s'allumme pas du tout et que ça ne disjoncte pas non plus, le fil de terre est carrément coupé quelque part ... ou absent !
|
|
Sujet : Réception faible si terre branchée Nouveau | De jcj Le 25-11-2013 à 07:50 sta |
|
Explications du phénomène (La pratique des antennes - Ch. Guilbert) ->
En résumé, l'antenne de "mesnil73"/contrepoids secteur est meilleure que l'antenne "mesnil73"/Terre.
A noter au passage, le rôle du condo chassis-secteur que certains conseillent (à tort selon moi) de supprimer.
Comment se refermerait le circuit Antenne/bobine/Terre sans ce condo ?... Par les capas entre enroulement du transfo d'alim... moins de sensibilité et plus de parasites...
| |
|
Sujet : Réception faible si terre branchée Nouveau | De mesnil73 Le 25-11-2013 à 08:43 sta |
|
Bonjour,
Pour faire simple et pour cibler le problème (poste ou terre) je vais ce soir remplacer ce poste par un autre poste et faire la même manip (avec et sans terre) Si le problème provient de la qualité terre ou absence, je devrais constaterir le même phémomène ?
Bonne journée
|
|
Sujet : Réception faible si terre branchée Nouveau | De Michel87 Le 25-11-2013 à 12:22 sta |
|
Bonjour,
Je reviens sur la détermination de la valeur de terre avec une lampe.
La précision de ce test est vraiment à la louche...
La valeur ohmique de la lampe étant variable en fonction de la température du filament.
Ce genre de contrôle permet surtout de savoir si le disjoncteur fonctionne.
Une méthode précise pour connaitre la valeur de la terre est d'utiliser par exemple un tellurohmmètre qui fait une mesure en trois points du sol.
Vu le prix d'un tel appareil, il faut se tourner vers des amis d'EDF ou de France Télécom qui en utilisent.
Eventuellement, un électricien peut se charger de la mesure, lors d'une autre intervention.
Le prix d'une mesure par un organisme qualifié étant totalement prohibitif.
|
|
Sujet : Réception faible si terre branchée Nouveau | De slouptoouut Le 25-11-2013 à 13:01 sta |
|
Bonjour,
c'est sur que la méthode de controle avec, entre phase et terre : la résistance d'une lampe de veilleuse pour bébé +la résistance propre de la prise de terre , est vraiment hectométrique , ça permet surtout en effet de tester le bon fonctionnement du différentiel, et d'avoir une idée tres grossière de la résistance de prise de terre
(ça dit si c'est encore bon, si c'est mauvais, ou si s'est carrément coupé ...mais c'est sur que ça n'en donne pas la valeur !)
quand a acheter un telluromètre , ou faire venir un technicien spécialement pour ça avec un telluromètre , c'est sur, c'est hors de prix !
mais, au juste, question subsidiaire , si l'appareil commercial et aux normes pour ce type de mesure , ou l'intervention avec ce dernier, coute tres cher ...ça serai peut être intéressant d'en avoir le schéma et de construire et utiliser soi même son telluromètre ? car je ne sais pas si le prix est justifié, et si il est du a une reelle complexitée technique ! ou si c'est parce il doit passer des controle tres stricts , et être conforme aux normes europennes "EN ju-sai-pa-combien" , ou a des agrément APAVE ou SOCOTEC ? parfois, le principe de base est simple et ce n'est peut être pas cher ! et ce sont ces tests stricts et l'établissement des papelards d'agréments qui alourdissent énormément la note ?
(un telluromètre artisanal ne sera alors assurément pas conforme, et pas agréée, mais si c'est faisable par un amateur et si on arrive a lui faire indiquer de manière a peu pres juste combien d'ohms ça fait, c'est le principal, non ? )
sloup(2)
|
|
Sujet : Réception faible si terre branchée Nouveau | De Michel87 Le 25-11-2013 à 16:25 sta |
|
Autant que je me souvienne, le principe de mesure des contrôleurs de terre était l'injection d'un courant de très basse tension sur la borne de terre et la mesure était faite au niveau de deux piquets, l'ensemble formant un triangle.
La fréquence de la tension injectée était au delà d'une centaine d'Hertz, mais en dehors des harmoniques du 50Hz, pour s'affranchir des courants parasites divers qui cheminent dans le sol, près des installations industrielles en particulier, où près des lignes de chemin de fer.
La lecture se faisait au moyen de l'équilibrage d'un pont.
Les appareils actuels ont évolué mais le principe de mesure doit rester le même.
Effectivement, il devrait être possible de copier un exemplaire de ce type de mesureur, sous réserve qu'il ne soit pas d'une génération à µProcesseur, bien sur.
|
|
Sujet : Réception faible si terre branchée Nouveau | De Guy F6CTP Le 25-11-2013 à 17:48 sta |
|
Voyons Messieurs vous me décevez et que Sloop ne soit pas là pour nous remettre d'aplomb
Regardez la méthode des 3 points ici ou là
|
|
Sujet : Réception faible si terre branchée Nouveau | De Jacques (webmestre) Le 25-11-2013 à 18:02 sta |
|
Il est peut-être en panne de PC
|
|
Sujet : Réception faible si terre branchée Nouveau | De mesnil73 Le 25-11-2013 à 18:49 sta |
|
Bonsoir,
Problème résolu
Voir photo du branchement de l'antenne et terre du Philips 461sur mon commutateur antennes (fil blanc ant, fil rouge terre)
En débranchant le fil vert et jaune du commutateur (cosse G) tout est rentré en ordre
| |
|
Sujet : Réception faible si terre branchée Nouveau | De slouptoouut Le 25-11-2013 à 18:54 sta |
|
Ben ça c'est du coaxe ! on dirais des flexibles hydrauliques !
|
|
Sujet : Réception faible si terre branchée Nouveau | De Michel87 Le 25-11-2013 à 19:12 sta |
|
Bonsoir,
Encore une fois, en dépannage, plus la panne est grosse, moins on la voit.
On s'est tous fait piéger un jour ou l'autre par un truc basique.
Et des dizaines d'années d'expérience n'y feront rien, quand on part à côté, on fonce...
Pas vrai ?
|
|
Sujet : Réception faible si terre branchée Nouveau | De Jacques (webmestre) Le 25-11-2013 à 19:15 sta |
|
Je sais que Dominique Lambert est aussi en train d'étudier un système pour connecter un à un ses postes avec une commutation antenne/terre, que se soit alternatif ou TC.
Essayer de le contacter.
|
|
Sujet : Réception faible si terre branchée Nouveau | De Dominique Lambert Le 25-11-2013 à 21:47 sta |
|
C'est un projet qui est dans les cartons, Jacques. La priorité est "Travaux maison pour madame et enfants"
L'idée est de commander les postes avec une carte ARDUINO. Cette carte sera la partie commande du projet et la partie puissance se résumera à des relais pour couper l'alimentation et les connections antenne et terre pour chaque poste. Relais commandés par la presente carte.
Dominique.
|
|
Sujet : Réception faible si terre branchée Nouveau | De slouptoouut Le 25-11-2013 à 21:59 sta |
|
Oooh nooon ! par pitiée, pas ça
(ou alors laissez ce numéro à porté de main :01 40 44 46 45 )
sloup(2)
|
|
Sujet : Réception faible si terre branchée Nouveau | De Dominique Lambert Le 25-11-2013 à 22:02 sta |
|
|
|
Sujet : Réception faible si terre branchée Nouveau | De slouptoouut Le 25-11-2013 à 23:17 sta |
|
c'est a cause de l'idée de vouloir utiliser une carte à microcontroleur ...pour simplement commuter l'alim et l'antenne d'un ou plusieurs "BCL" , la ou un gros bête commutateur à cames , pouvant être récupéré sur un vieux poste ... non de radio , mais MIG , ou pourquoi pas TIG .(comme dirais totolagalène)... aurai fait pareil !
(un tel commutateur , triphasé, comporte tout ce qu'il faut puisque il a 3 jeux de contacts pouvant être dédié a : la phase, le neutre, la descente d'antenne ...Et fonctionne tel quel , sans composants périphériques, sans alim qui reste en veille, sans circuit imprimé, , sans apport d'énergie si ce n'est l'énergie musculaire pour en tourner le bouton , et surtout sans programmation et sans les déboires informatiques qui vont avec ...et pourrais au pire amener a composer ce numéro là !)
sloup(2)
|
|
|